开启左侧

PIDS无法正确显示到站剩余时间

[复制链接]
Nagamatsu 2023-10-23 12:11:33
本帖最后由 Nagamatsu 于 2023-10-25 12:01 编辑
0 _% U. I% t* {) u  F4 p' O$ @( q5 V
如图,我发车间隔均设置为50秒,等车时PIDS显示7分钟,车到站时显示6分钟。我将每一块PIDS都绑定了相应站台仍未解决此问题,求大佬们解答。
" A, t* z! R- v- B. f试了一下,单机没有问题,只有服务端需要+6分钟,不知为何7 S$ i0 q7 ~+ s7 d# r

- Z: h7 D5 T( x" G' ^1 J5 I4 h2 ?: Y* i, n
! T& p# l% q1 l/ G
3 b9 L3 ~, q+ t9 Q! ]  ~

1 }4 Z6 f  F9 Y5 d( k1 ]7 Z: v2 A9 r# F4 L6 w6 n

: E$ o: P: w  o, ?/ D: P
0 C2 v$ X: ?: H# x
: u2 M; u% p6 X5 a& I
9 S% D( U) x4 e& g* z' k7 K5 u0 s9 ]# s& E- G1 K( ~2 n% _. I3 p8 U% i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
楼主 Nagamatsu 2023-10-23 16:36:01
试了一下,单机没有问题,只有服务端需要+6分钟,不知为何

评分

参与人数 1 -10 收起 理由
BigPineapple -10 不要自占沙发!

查看全部评分

ShentongMetro 作者认证 2023-10-23 17:43:49
请确保服务端与客户端的时差不少于3秒 否则会有同步问题
上海地铁追加包主力作者之一
你圈老锐评家,现已退化只会造低创,卷不动了
楼主 Nagamatsu 2023-10-23 22:19:51
ShentongMetro 发表于 2023-10-23 17:434 s, Q& A5 y. r) z
请确保服务端与客户端的时差不少于3秒 否则会有同步问题
, q. L- X6 J5 \( q6 g0 s/ [
这个时差在哪里可以查到呢?
Zbx1425 作者认证 2023-10-25 10:40:07
需要校准您单机或者服务器上的时钟。7 \0 c8 p) _+ q) `
MTR 的到站信息的处理里面现在有用到电脑系统的时钟,所以如果您电脑和服务器上的系统时间不准,时间不一样的话,它就会算出来错误的时间。
楼主 Nagamatsu 2023-10-25 11:57:18
Zbx1425 发表于 2023-10-25 10:40
, c+ P$ J$ ~5 x) K6 G( o+ }; D需要校准您单机或者服务器上的时钟。, i( u+ y8 q  m) X5 R
MTR 的到站信息的处理里面现在有用到电脑系统的时钟,所以如果您电脑 ...
# |8 ]; S1 r% u
原来如此,我试试,谢谢!